  【如何消除增压泵对水表计量的影响我公司装有总水表WS-100一台,分表WS-50八台,装好运行了半年左右,一直都很正常,分表数加起来和总表差不多,误差在1%左右.后由于自来水管网压力比较低,】

  如何消除增压泵对水表计量的影响

  我公司装有总水表WS-100一台,分表WS-50八台,装好运行了半年左右,一直都很正常,分表数加起来和总表差不多,误差在1%左右.

  后由于自来水管网压力比较低,在总表的后面加了一台11KW的增压泵,发现水表计量误差明显变大,总表一天用1000吨水的话,分表加起来就只有900吨左右,误差了10%,晕啊!

  不知道用什么办法可以解决呢,期待中!

5回答
2020-04-28 04:04
我要回答
请先登录
彭永红

  再加个稳压罐或改变增压泵的位置,看你们用水量大,最好请专业人士调整增压泵的位置.

2020-04-28 04:07:31
奥山明

  改变增压泵的位置?费时费力,还不一定能解决问题

2020-04-28 04:09:12
彭永红

  那就改变水表的位置,水表安装位置有要求,如前十后五,远离扰动。

2020-04-28 04:14:12
奥山明

  那是自来水公司的水表,所以我们是不能改动,而且水表是垂直螺翼式水表,对直管段要求不严格

2020-04-28 04:17:24
彭永红

  画个图,标出各部位置、尺寸及规格看看,也许能更快找到解决办法;无论哪种水表(我就是生产水表的)管路的影响都很敏感。

2020-04-28 04:20:25