  500KVA变压器的空载问题500KVA干变,10KV/400V,空载、20%、50%、80%、100%、110%负载时的损耗各约为多少KW?是怎么样算出来的?用前后功率表测算后相减(理论上是可以,但一般后面的总功率很难算)?

  500KVA变压器的空载问题

  500KVA干变,10KV/400V,空载、20%、50%、80%、100%、110%负载时的损耗各约为多少KW?是怎么样算出来的?用前后功率表测算后相减(理论上是可以,但一般后面的总功率很难算)?

1回答
2020-05-05 01:46
我要回答
请先登录
唐晓青

  变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式

  (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)

  (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)

  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)

  Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

  式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

  P0——空载损耗(kW)

  PK——额定负载损耗(kW)

  SN——变压器额定容量(kVA)

  I0%——变压器空载电流百分比.

  UK%——短路电压百分比

  β——平均负载系数

  KT——负载波动损耗系数

  QK——额定负载漏磁功率(kvar)

  KQ——无功经济当量(kW/kvar)

  上式计算时各参数的选择条件:

  (1)取KT=1.05;

  (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

  (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;

  (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;

  (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示.

  2、变压器损耗的特征

  P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

  磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比.

  涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比.

  PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损.其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示).

  负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗.

  变压器的全损耗ΔP=P0+PC

  变压器的损耗比=PC/P0

  变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率.一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成.铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关.因此,应分别计算损失电量.

  1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:

  铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)

  配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:

  (1)对连续供电的用户,全月按720小时计算.

  (2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除.

  (3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算.

  2、铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%

  因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收.负载率为40%时的月用电量,由附表查的.负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢

  式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;

  COS¢——功率因数,取0.80.