某变压器的额定容量为60kA,出线端的额定电压为230V,额-查字典问答网
分类选择

来自崔立志的问题

  某变压器的额定容量为60kA,出线端的额定电压为230V,额定电流为261A.(1)满载运行时,若,求有功功率7.某变压器的额定容量为60kA,出线端的额定电压为230V,额定电流为261A.(1)满载运行时,若cos

  某变压器的额定容量为60kA,出线端的额定电压为230V,额定电流为261A.(1)满载运行时,若,求有功功率

  7.某变压器的额定容量为60kA,出线端的额定电压为230V,额定电流为261A.

  (1)满载运行时,若cos=0.5,求有功功率和无功功率;

  (2)若供给的有功功率不变,cos0提高至0.8,求输出的实际电流,并说明其意义

2回答
2020-05-05 01:50
我要回答
请先登录
韩军伟

  (1)容量S单位为千伏安,COSΦ=0.5才对.

  有功功率为P=UICOSΦ=230V*261A*0.5=30015W

  无功功率Q=UISINΦ=230V*261A*1.73=103972Kvar

  (2)P=UICOSΦ

  P,U,COSΦ都是已知的I一下就能求出来了

  I应该等于163A

2020-05-05 01:51:17
崔立志

  已知:电阻R1=150Ω,ΔR1=±0.75Ω,R2=100Ω,ΔR2=±0.4Ω,求电阻并联后的总绝对误差和相对误差是多少?帮我解答一下谢谢

2020-05-05 01:52:01