【升压变压器的次级线圈的电压升高了,为什么反倒电流会减小?请-查字典问答网
分类选择

来自卢红兵的问题

  【升压变压器的次级线圈的电压升高了,为什么反倒电流会减小?请不要使用能量守恒,用理论解释.关键是为什么在电压升高的情况下电流会减小?是什么直接导致这样的结果?】

  升压变压器的次级线圈的电压升高了,为什么反倒电流会减小?请不要使用能量守恒,用理论解释.

  关键是为什么在电压升高的情况下电流会减小?是什么直接导致这样的结果?

3回答
2020-05-05 01:57
我要回答
请先登录
秦品乐

  如果带的负荷是白炽灯、电炉等纯电阻负荷,I=U/R,电压高,电流增加.如果带的是电动机,电压低,负荷会拼命增加电流拖动负荷,维持额定转速,电压升高,不用增加电流就可以正常拖动,电流会小些.

2020-05-05 02:00:25
卢红兵

  如果真是纯电阻负荷,按您说的,电流也增加,那么功率也会增加,就和能量守恒定律相冲突了.我提出这个问题是因为高压输电,因为书上说高压的时候,功率损失会很小,原因是由P=I方Rt电流减小了但是在次级线圈那边电压增大了电流怎么会减小的?这个问题中没有涉及是否是纯电阻电荷,我也知道用能量守恒能解释,但是想找出直接的原因,看得见摸得着的原因,

2020-05-05 02:02:04
秦品乐

  变压原理U1/U2=I2/I1也就是U1I1=U2I2为什么要采用高电压输送大功率负荷用电压U和KU通过同距离相同材料的输电线向用户输送同样的总功率,若采用同样粗细的导线输电,输电线损失功率之比为4倍,即电压提高1倍,损失功率降低4倍,电压降低1倍,损失功率提高4倍。这就是大功率负荷要采用高电压输送的原因。比如10000KW负荷,设线路电阻R=2欧,若采用10000V(10KV)送电电流I=P/1.732UcosΦ=10000/1.732/10/0.8=720A电压损失U损=IR=720X2=1440V(压降超过14%)功率损失P损=I²R=720²X2=1036800W=1036.8KW(损耗超过10%)若采用110000V(110KV)送电电流I=P/1.732UcosΦ=10000/1.732/110/0.8=66A电压损失U损=IR=66X2=132V(压降才0.12%)功率损失P损=I²R=66²X2=8712W=8.712KW(损耗才0.08%)

2020-05-05 02:02:59