KVA即千伏安,表示电焊机的容量,ε=50%,表示电焊机的额定暂载率是50%,在进行负荷计算的时候,电焊机应该统一换算到100%来计算.Kx=0.35,表示电焊机的需用系数是0.35.需用系数是综合了同时系数、负荷系数、设备效率、线路效率之后得到的一个系数.各种设备不尽相同.Pjs表示计算负荷的有功功率.是综合了各类因素后,得到的设备计算功率.Qjs表示计算负荷的无功功率.有功功率乘以功率因数角度的正切值,等于无功功率.也就是你上面的Qjs=Pjs*tgΦ.cosΦ表示功率因数.功率因数越高,系统的无功功率越低.不同的设备,功率因数也不尽相同.在你的计算式中,取了电焊机的功率因数为0.7.如果是我计算的话,我就取0.0.45,因为我觉得电焊机的功率因数是没有0.7的.另外,在你的计算中,没有对焊接设备进行容量转换.我上面说了,电焊机应该统一将暂载率换算到100%来计算.换算公式为:Pe=PN*((额定暂载率除以100%暂载率)开根号)Pe是换算后的功率,PN是额定功率额定功率=额定容量*功率因数因此,你的共计25台焊机的额定容量应该是S=3.0KVA*8+8KVA*6+16KVA*5+30KVA*2+180KVA*2+200KVA*2=972KVA则额定功率为972KVA*0.4=388.8KW(我这里计算是取的功率因数为0.4,没有按你的0.7计算)那么换算功率为388.8KW*(50%/100%)开根号=388.8KW*根号0.5=388.8*0.707=274.9KW然后将需用系数Kx=0.35代入,则计算负荷Pjs=Kx*Pe=274.9KW*0.35=96.2KW到这里,又出现了一个问题.因为大家都知道,电焊机属于单相负载(不论接一零一火220V或者接两根火线380V,都成为单相负载),因此计算负荷有个单相到三相转换的过程.转换方法就是,如果接的是220V,也就是接入相电压时,等效功率要乘以3,如果接的是380V,也就是接入线电压时,等效功率要乘以根号3.因为不知道你的电焊机哪些接220,哪些接380,所以我也无法为你计算.如果不知道,可以统一乘以根号3.因为大容量电焊机对总的负荷影响大,而大容量电焊机都是接380V的.所以你可以全部乘以根号3.那么:Pjs=96.2KW*1.732=166.6KW则无功功率为Qjs=Pjs*tgΦ=381.7KVar(KVar就是千乏,无功功率的单位)则系统总容量为S=(有功功率的平方+无功功率的平方)开根号=416.5KVA总计算电流为I=632.8A那么你们需要一台500KVA的变压器才能使这些电焊机正常工作.以上回答,