短时耐受电流和短路电流计算中最大有效值电流Ish有什么关系?-查字典问答网
分类选择

来自茹祥民的问题

  短时耐受电流和短路电流计算中最大有效值电流Ish有什么关系?一般认为短路电流峰值电流是短路电流有效值的2.55倍,所以电气设备制造时往往取2.55倍的关系例25kA短时耐受电流峰值是63kA可

  短时耐受电流和短路电流计算中最大有效值电流Ish有什么关系?

  一般认为短路电流峰值电流是短路电流有效值的2.55倍,所以电气设备制造时往往取2.55倍的关系例25kA短时耐受电流峰值是63kA

  可是在短路计算中短路冲击电流=2.55x三相短路电流周期分量有效值校验设备动稳定

  最大有效值电流Ish=1.52x三相短路电流周期分量有效值校验设备热稳定

  都是校验设备热稳定,为什么最大有效值电流Ish不等于额定短时耐受电流呢?它俩有什么关联?

  纠结啊,求指导!

3回答
2020-05-06 20:05
我要回答
请先登录
楼佩煌

  短路电流中不仅有周期分量,还有非周期分量(直流分量),只不过非周期分量的衰减很快,而周期分量是持续的,两者叠加,得到短路电流是一条起始点较高,逐渐与周期分量中轴线合上的一条动曲线.而对于电气设备的动、热稳定校验,都要计及非周期分量的影响,根据试验结果,在工程计算(不是理论计算)中,动、热稳定分别乘以2.55和1.52.要注意的是:在电源附近和远离电源,电源能够提供的非周期分量的大小是不同的,所以,如电厂的设计中,短路冲击电流是2.7X三相短路电流周期分量有效值

2020-05-06 20:09:43
茹祥民

  感谢你的回答!但我还是有点不明白都是校验设备热稳定为什么额定短时耐受电流和最大有效值电流Ish取值不一样?举例:如果我知道额定短时峰值电流是80kA,那么我校验设备热稳定,是用80÷2.55≈31.5kA还是80÷2.55x1.52?正常技术协议上肯定选31.5KA,那么在工程计算(不是理论计算)中,动、热稳定分别乘以2.55和1.52。这个1.52还有什么意义啊?

2020-05-06 20:11:09
楼佩煌

  不会先算额定短路峰值电流,然后再算短路电流周期分量有效值的。短路电流计算的结果,一定先算出该回路的短路电流周期分量有效值,然后再计算短路电流峰值及其他数据。当得到的短路电流周期分量有效值是31.5KA时,乘以2.55就是其短路电流(全电流)峰值,用来校验电气设备的动稳定。而乘以1.52就是短路电流(全电流)有效值,用来校验电气设备的热稳定。顺便说一句:电气设备的热稳定不仅包括了电流,也应当包括该电流作用的时间,所以对于设备样本上给出的热稳定电流,一定要知道其持续时间,并校验该持续时间是否满足你的要求,两者都满足的前提下,才算该设备的热稳定通过了。正常协议上选择断路器开断电流为31.5KA,应当搞清楚是指全电流(周期分量和非周期分量之和)还是仅仅指周期分量。制造厂往往在这上面做手脚,国标要求是全电流,并规定非周期分量不大于周期分量的20%,而由于非周期分量的开断难度远远大于周期分量,所以厂家在做实验时,往往不引进非周期分量,因此在说明上也是含含糊糊的。而我们在选择设备的时候,总是留出一些余度,所以也不会发生什么事情,加上非周期分量衰减很快,在热效应上表现的份额不大,所以工程中热稳定往往可以讲1.52忽略不计,只要回路的短路电流周期分量及其持续时间产生的热量不会对设备造成破坏,在工程中就可以了。

2020-05-06 20:13:44

最新问答

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •