短时耐受电流和短路电流计算中最大有效值电流Ish有什么关系?一般认为短路电流峰值电流是短路电流有效值的2.55倍,所以电气设备制造时往往取2.55倍的关系例25kA短时耐受电流峰值是63kA可
短时耐受电流和短路电流计算中最大有效值电流Ish有什么关系?
一般认为短路电流峰值电流是短路电流有效值的2.55倍,所以电气设备制造时往往取2.55倍的关系例25kA短时耐受电流峰值是63kA
可是在短路计算中短路冲击电流=2.55x三相短路电流周期分量有效值校验设备动稳定
最大有效值电流Ish=1.52x三相短路电流周期分量有效值校验设备热稳定
都是校验设备热稳定,为什么最大有效值电流Ish不等于额定短时耐受电流呢?它俩有什么关联?
纠结啊,求指导!