如何计算电缆线的截面积的大小我要计算公式,谁能帮我啊-查字典问答网
分类选择

来自唐柏的问题

  如何计算电缆线的截面积的大小我要计算公式,谁能帮我啊

  如何计算电缆线的截面积的大小

  我要计算公式,谁能帮我啊

1回答
2020-05-08 16:00
我要回答
请先登录
高芳红

  有关电缆线径、截面积、重量估算公式

  一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)

  重量=截面积×比重S=截面积(mm2)

  1.铜线W=9SW=重量(kg)

  2.铝线W=3Sd=线径(mm)

  3.铁丝W=8S

  实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3

  二、按线径估算重量(kg/km)

  1.铜线W=6.98d2≈7d2

  2.铝线W=2.12d2≈2d2

  3.铁丝W=6.12d2≈6d2

  三、估算线径和截面积

  S=0.785d2

  怎样选取导体截面

  首先计算负荷距(架空线)

  负荷距=功率×长度

  =PLP=功率(kw)L=长度(km)

  例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?

  先计算负荷距=200×0.2=40kw/km

  因为

  根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”

  铜线40×2.5=100mm2实际选用120mm2.

  铝线40×4=160mm2实际选用185mm2.

  铝线计算截面公式

  实际选用185mm2

  Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%.