【求问什么叫标幺值和有名值-采用标幺值进行电力系统计算有什么-查字典问答网
分类选择

来自毕乾坤的问题

  【求问什么叫标幺值和有名值-采用标幺值进行电力系统计算有什么优点-】

  求问什么叫标幺值和有名值-采用标幺值进行电力系统计算有什么优点-

1回答
2020-05-08 16:24
我要回答
请先登录
纪春华

  值.标幺值是各物理量及参数的相对值,是不带量纲的数值.标幺值是

  相对某一基值而言的,同一有名值,当基值选取不一样时,其标幺值也不

  一样,它们的关系如下:标么值=有名值/基值.电力系统'>电力系统由

  许多发电机、变压器'>变压器、线路、负荷等元件组成,它们分别接入

  不同电压等级的网络中,当用有名值进行潮流及短路计算时,各元件接入

  点的物理量及参数必须折算成计算点的有名值进行计算,很不方便,也不

  便于对计算结果进行分析.采用标幺值进行计算时,则不论各元件及计

  算点位于哪一电压等级的网络中,均可将它们的物理量与参数标幺值直

  接用来计算.计算结果也可直接进行分析.当某些变压器'>变压器的变

  比不是标准值时,只须对变压器等值电路参数进行修正,不影响计算结果

  按基值体系的基值电压传递到各电压等级进行有名值的换算.基值体系

  中只有两个独立的基值量,一个为基值功率,一般取容易记忆及换算的数

  值,如取100MW、1000MW等,或取该计算网络中某一些发电元件的额定功

  率.另一个为基值电压,取各级电压的标称值.标称值可以是额定值的

  1.0、1.05或1.10倍.如取500/330/220/110kV或

  525/346.5/231/115.5kV或550/363/242/121kV,其它基值量(电流、阻

  抗等)可由以上两个基值量算出.