来自初延刚的问题
一根总长为12米的电杆,上面架设10kV电力线路,需打一根和杆体成45度角的拉线,计算拉线外露部分有多长?
一根总长为12米的电杆,上面架设10kV电力线路,需打一根和杆体成45度角的拉线,计算拉线外露部分有多长?
1回答
2020-05-10 21:02
一根总长为12米的电杆,上面架设10kV电力线路,需打一根和杆体成45度角的拉线,计算拉线外露部分有多长?
一根总长为12米的电杆,上面架设10kV电力线路,需打一根和杆体成45度角的拉线,计算拉线外露部分有多长?
这个问题需要考虑电杆呼高H,拉盘埋深h、拉棒长度L和拉线尾线Y四个数据,设拉线长度X,
则计算公式为X=[(H+h)/cos45]-L+2Y.
1、如果12米电杆埋深为2.0米,杆头拉线抱箍安装位置距杆顶0.6米,则呼高为9.4米;
2、拉盘埋深h和拉棒长L分别取2.0米和3.1米;拉线尾线单侧一般取0.3-0.5米,此处取Y=0.5;
3、将上述数值代入公式计算后,得拉线外露部分长度为14米.
上述计算方法只考虑了杆洞、拉线洞位于平地,如实际地形为坡地,还要考虑杆洞与拉线洞的地形高差.