【室内照明的照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平-查字典问答网
分类选择

来自蒋立正的问题

  【室内照明的照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2)平均照度(Eav)=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)关于这两个公式的应用:为什么这两个】

  室内照明的

  照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2)

  平均照度(Eav)=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)

  关于这两个公式的应用:为什么这两个公式算出的差距很大啊?

  我举个例子,比如1办公室500平方5米办公室的照度是300如果我要用40W的荧光灯做照明的话求出灯的数量?

  第一个公式lx=lm/m2300=LM/500LM=300*500LM=150000

  40W荧光灯的光通量是2000所以150000/2000=75个

  第二个公式Eav=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)

  300=2000×N×0.5×0.8÷500N=(300×500)÷(2000×0.5×0.8)

  N=188个

  为什么这两个公式会出现这么大的偏差啊是不是我哪里搞错了啊

  CU取0.5K取0.8

1回答
2020-05-29 17:49
我要回答
请先登录
顾勤冬

  很简单,因为第一个公式是定义式.概念而已.

  第二个是计算公式,因此需要考虑到诸多因素,比如墙吊顶地板的反射率,灯具的老话污垢引起的亮度降低,还有就是发光效率(2000lm的光束不可能都照射在地板上,有的向上照到灯具,反射下来就没那么多了等等).其实还有一个数据就是灯具的安装高度.在日本计算的时候是要考虑的,通过灯具的规格,可以查处其安装高的所对应的性能数值.我不清楚你的维护系数里是否已包含着个.

  还有一点就是,同样的空间,分成若干的小房间,分别用第二个公式计算,得出灯具数量,然后再用整体面积计算平均照度的话,要比直接用整体计算大一些,要注意.

2020-05-29 17:51:41

最新问答