【室内照明的照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2)平均照度(Eav)=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)关于这两个公式的应用:为什么这两个】
室内照明的
照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2)
平均照度(Eav)=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)
关于这两个公式的应用:为什么这两个公式算出的差距很大啊?
我举个例子,比如1办公室500平方5米办公室的照度是300如果我要用40W的荧光灯做照明的话求出灯的数量?
第一个公式lx=lm/m2300=LM/500LM=300*500LM=150000
40W荧光灯的光通量是2000所以150000/2000=75个
第二个公式Eav=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)
300=2000×N×0.5×0.8÷500N=(300×500)÷(2000×0.5×0.8)
N=188个
为什么这两个公式会出现这么大的偏差啊是不是我哪里搞错了啊
CU取0.5K取0.8