气体灭火泄压口怎么算-查字典问答网
分类选择

来自钱叶魁的问题

  气体灭火泄压口怎么算

  气体灭火泄压口怎么算

1回答
2020-06-01 01:05
我要回答
请先登录
欧阳中辉

  根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为:

  1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:

  Fx=0.15*Qx/[(Pf)^1/2]

  式中Fx——泄压口面积(m2);

  Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);

  Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa).

  2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:

  Fx=1.1*Qx/[(Pf)^1/2]

  式中Fx——泄压口面积(m2);

  Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);

  Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa).