请教如何计算电线线损?例如A点到B点距离100米使用的是三相-查字典问答网
分类选择

来自牛培峰的问题

  请教如何计算电线线损?例如A点到B点距离100米使用的是三相电源电线是35平的铜线电压是380V请问随着用电度数的增加线损也随之增加吗?就像5000度的线损是400度10000度的线损是800度吗是

  请教如何计算电线线损?例如A点到B点距离100米使用的是三相电源

  电线是35平的铜线电压是380V

  请问随着用电度数的增加线损也随之增加吗?

  就像5000度的线损是400度10000度的线损是800度吗是这样子的吗?

  例如A点是总表电度是5000度B点是若干个分表电度是4600度(各分表电度之和)

  A点与B点的电度误差是400度

  是否当A点电度达到10000度时B点个分表之和是否达到9200度(即AB点误差是800度?)

  请问是这样的吗如果不是

1回答
2020-06-03 11:04
我要回答
请先登录
马秋武

  线损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,比入你的用电:电阻公式:R=ρL/S=0.017X1...

2020-06-03 11:06:47