【综合布线习题现有一个6层办公建筑,层高均为3.4m,1-6-查字典问答网
分类选择

来自封磊的问题

  【综合布线习题现有一个6层办公建筑,层高均为3.4m,1-6层全为开放办公空间,每层开敞办在一公面积为80mx15m,各层平面相同.各层弱电竖井位置均上下对应,设备间设层左下角.请回答以下问题:1、】

  综合布线习题

  现有一个6层办公建筑,层高均为3.4m,1-6层全为开放办公空间,每层开敞办在一公面积为80mx15m,各层平面相同.各层弱电竖井位置均上下对应,设备间设层左下角.请回答以下问题:

  1、计算需要几个楼层配线间,在什么位置.

  2、信息点需要设置多少个.

  3、需要多少箱线和配线架.

1回答
2020-06-09 22:14
我要回答
请先登录
刘海龙

  按设计,每个六层都是需要配线间的,就是六个;所在位置按线缆的最短原则,就是设备间上去,每层左侧

  信息点数,没图纸,只能按平均面积10平方米一个面板来,一个面板数据点一个,语音一个.每层240个点,六层1440个信息点.

  线缆计算还得要图纸的,你这是那的作业题把,这么不规范.

  水平部分一个点得平均长度50米,冗余10%,55米,每层240个点,是45箱线,六层270箱

  垂直部分就1箱

  24口配线架IU,每层数据点120/24=5个,语音点5个,一个10个配线架;6层60个