  因为:P损=4%P输=4%*1000000=10000W

  而:P损=I²R

  即:10000=I²*16

  所以:I=25(A)

  又因为:P输=U输*I

  所以:1000000=U输*25

  所以:U输=40000(V)

  答:输送电压为40000V.