格力空调窗机铭牌上的"coolingpowerinput"和-查字典问答网
分类选择

来自曹慈惠的问题

  格力空调窗机铭牌上的"coolingpowerinput"和"coolingratedinput以下是铭牌参数:WINDOWTYPEAIRCONDITIONERmodelGJCM18A4TK1KAratedvoltage220-240V~ratedfrequency50HzclimatetypeT3comp.LRA52Acoolingcapacity4500Wcoolingpower

  格力空调窗机铭牌上的"coolingpowerinput"和"coolingratedinput

  以下是铭牌参数:

  WINDOWTYPEAIRCONDITIONER

  modelGJCM18A4TK1KA

  ratedvoltage220-240V~

  ratedfrequency50Hz

  climatetypeT3

  comp.LRA52A

  coolingcapacity4500W

  coolingpowerinput1850W

  coolingratedinput2900W

  presure(discharge/suction)2.7/1.6MPa

  maximumallowablepresure4.7MPa

  soundpresurelevel(indoor/outdoor)52/60dB(A)

  refrigerantR22

  refrigerantcharge0.7kg

  weight68kg

  isolationI

  moistureprotection(outdoorpart)IP24

  manufactureddate2010.10

  GREEELECTRICAPPLIANCES,INC.OFZHUHAI

  蓦然回首山:

  我也觉得coolingpowerinput1850W是压缩机功率,coolingratedinput2900W是总功率,可是除了压缩机就剩两个风机了,功率不会有2900-1850=1050W这么大吧……

1回答
2020-06-15 14:34
我要回答
请先登录
卢伍春

  "coolingpowerinput"意思是制冷动力输入,实际上是指压缩机的输入功率."coolingratedinput"意思是制冷额定输入,是指总的输入功率,包括压缩机和风机等的总功率.

2020-06-15 14:38:39

最新问答

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •