环评方面的,房地产项目中距离公司50m处有小区.求详细的噪声-查字典问答网
分类选择

来自靳保的问题

  环评方面的,房地产项目中距离公司50m处有小区.求详细的噪声解决办法.L2=L1-20lg(r2/r1)(r2>r1)式中:L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值,dB(A);r1、r2——预测点距声源的距离.按最高工作噪声

  环评方面的,房地产项目中距离公司50m处有小区.求详细的噪声解决办法.

  L2=L1-20lg(r2/r1)(r2>r1)

  式中:L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值,dB(A);

  r1、r2——预测点距声源的距离.

  按最高工作噪声(声源1米处声级95分贝计算),可以预测到机械噪声的衰减距离为下表:

  表7-4机械工作噪声随距离衰减后的值

  距离(m)102030405060708090100L(dB(A))7568.9865.4662.9661.0259.4458.0959.6355.9155.00

1回答
2020-06-16 03:13
我要回答
请先登录
龚烈航

  房地产项目红线外噪声超标就超标呗,一般不会纠缠的,拿个房地产的本子把噪声防治章节贴上去基本就差不多了.一定要分析可以假定哪些设备有多大的噪声强度,在距离红线多远的地方,设备工作时间长度多少,然后提一个临时隔声措施,从预测值里面减去3~5dB(A)一般能够被认可.如此,已经达标啦,世界真美好.