现场测混凝土碳化深度,按规范每个测区是测三次的平均值,每个点-查字典问答网
分类选择

来自高彦华的问题

  现场测混凝土碳化深度,按规范每个测区是测三次的平均值,每个点是怎么样测呢?按照规范用深度仪测紫红色和没变色的界面的深度,测量3次取平均值作为一个测区的碳化值.但这3次的值究竟是

  现场测混凝土碳化深度,按规范每个测区是测三次的平均值,每个点是怎么样测呢?

  按照规范用深度仪测紫红色和没变色的界面的深度,测量3次取平均值作为一个测区的碳化值.但这3次的值究竟是测最浅至最深3个值的平均值,还是最浅界面的3个值作为平均值.

7回答
2020-06-24 09:07
我要回答
请先登录
季承钧

  碳化及表面生成了碳酸钙,未碳化的是硅酸钙,碳酸钙与硅酸钙的碱度不同即是PH值大小不同,利用酚酞兰指示剂的PH值显示范围,刚好硅酸钙变色深蓝,而碳酸钙变色少.测量出表面到色差界限的距离就是碳化深度,以毫米为单位计.超过3mm以上,此回弹结果就判断不准确了.

2020-06-24 09:12:06
高彦华

  我知道,我想问的是一个测点规范是要求测3个点去平均值作为一个测区的碳化值,那这3个点是测量色差界限最浅和最深的平均值,还是测3个最浅点得平均值。因为凿开混凝土有时候色差界限之间的极差还是蛮大的。还有,为什么大于3mm回弹结果就判断不准确呢?

2020-06-24 09:15:49
季承钧

  测量出表面到色差界限的距离值算数平均。碳化深度大很了的,影响回弹值太大,缺乏足够的资料数据来对比以律定曲线及修正系数表格。待探究中,目前只能用钻芯取样来确定强度。

2020-06-24 09:17:49
高彦华

  你的意思就是说最深和最浅的算术平均值?

2020-06-24 09:22:23
季承钧

  按技术规程JGJ/T23-2011规程办理。

2020-06-24 09:23:43
高彦华

  规范没注明是测最深或最浅住,也没特别提出。主要是我现场测量发现测点的极差也蛮大,所以不清楚具体的操作,毕竟碳化深度对回弹的强度推定值影响还是蛮大的。

2020-06-24 09:27:51
季承钧

  正常的测碳化深度不会差别达到2mm。新建的工程最大值也少有超过3mm的。应该怀疑操作不够仔细或不够规范。

2020-06-24 09:29:14