董林玺

  Ijs=Pe*Kx/cos*Un(单相)

  Ijs=Pe*Kx/根号三*cos*Un(三相)

  单相供电的Ijs=10.5*1/0.8*0.22=59.62A

  三相供电的Ijs=10.5*1/根号三*0.38*0.8=19.96A

  给分.

2019-05-15 04:22:32